龙王 2012-09-26 17:22:57 | 河南省 其他专业 | 489查看 1回答
科学大道工业园项目室内蒸汽管道及附属装置施工技术资料之四
科学大道工业园项目室内蒸汽管道及附属装置施工技术资料之四
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
3.7.5.3 第二导向管架以外的最大导向间距由下式确定:
LGmax=0.0157
式中
LGmax——
最大导向间距(m);
E——
管道材料弹性模量(N/cm2);
I——
管道断面惯性矩(cm4);
K——
单波轴向刚度(N/mm),
K=∑K×n
∑K——
轴向刚度(查样本),n——波数(查样本);
ex——
单波轴向位移量(mm),
ex=
X0——
系统设计选用补偿器的额定位移量。
3.8 减压阀安装:
3.8.1 减压阀安装时,减压阀前的管径应与阀体的直径一致,减压阀后的管径可比阀前的管径大1~2号。
3.8.2 减压阀的阀体必须垂直安装在水平管路上,阀体上的箭头必须与介质流向一致。减压阀两侧应安装阀门,采用法兰连接截止阀。
3.8.3 减压阀前应装有过滤器,对于带有均压管的薄膜式减压阀,其均压管应接往低压管道的一侧。旁通管是安装减压阀的一个组成部分,当减压阀发生故障检修时,可关闭减压阀两侧的截止阀,暂时通过旁通管进行供汽。
3.8.4 为了便于减压阀的调整工作,阀前的高压管道和阀后的低压管道上都应安装压力表。阀后低压管道上应安装安全阀,安全阀排气管应接至室外。
3.9 疏水器安装:
3.9.1 疏水器应安装在便于检修的地方,并应尽量靠近用热设备凝结水排出口下。蒸汽管道疏水时,疏水器应安装在低于管道的位置。
3.9.2 安装应按设计设置好旁通管、冲洗管、检查管、止回阀和除污器等的位置。用汽设备应分别安装疏水器,几个用汽以备不能合用一个疏水器。
3.9.3 疏水器的进出口位置要保持水平,不可倾斜安装。疏水器阀体上的箭头应与凝结水的流向一致,疏水器的排水管径本能小于进口管径。
3.9.4 旁通管是安装疏水器的一个组成部分。在检修疏水器时,可暂时通过旁通管运行。
4 质量标准
4.1 保证项目:
4.1.1 隐蔽管道和整个蒸汽系统的水压试验结果,必须符合设计要求和施工规范规定。
检验方法:检查系统或分区(段)试验记录。
4.1.2 管道固定支架的位置和构造必须符合设计要求和施工规范规定。
检验方法:观察和对照设计图纸检查。
4.1.3 伸缩器、减压器、疏水器、阀门的安装位置必须符合设计要求,预拉伸、调压后压力必须符合施工规范规定。
检验方法:对照设计图纸检查和检查预拉伸记录、调压记录。
4.1.4 管道的对口焊缝处及弯曲部位严禁焊接支管,接口焊缝距起弯点、支、吊架的边缘必须大于50mm。
2012-09-26 17:22:57
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看