     3.7.5.3  第二导向管架以外的最大导向间距由下式确定:

    LGmax=0.0157

    式中

    LGmax——

    最大导向间距(m);

    E——

    管道材料弹性模量(N/cm2);

    I——

    管道断面惯性矩(cm4);

    K——

    单波轴向刚度(N/mm),

    K=K×n

    K——

    轴向刚度(查样本),n——波数(查样本);

    ex——

    单波轴向位移量(mm),

    ex=

    X0——

    系统设计选用补偿器的额定位移量。

        3.8  减压阀安装:

        3.8.1  减压阀安装时,减压阀前的管径应与阀体的直径一致,减压阀后的管径可比阀前的管径大12号。

        3.8.2  减压阀的阀体必须垂直安装在水平管路上,阀体上的箭头必须与介质流向一致。减压阀两侧应安装阀门,采用法兰连接截止阀。

        3.8.3  减压阀前应装有过滤器,对于带有均压管的薄膜式减压阀,其均压管应接往低压管道的一侧。旁通管是安装减压阀的一个组成部分,当减压阀发生故障检修时,可关闭减压阀两侧的截止阀,暂时通过旁通管进行供汽。

        3.8.4  为了便于减压阀的调整工作,阀前的高压管道和阀后的低压管道上都应安装压力表。阀后低压管道上应安装安全阀,安全阀排气管应接至室外。

        3.9  疏水器安装:

        3.9.1  疏水器应安装在便于检修的地方,并应尽量靠近用热设备凝结水排出口下。蒸汽管道疏水时,疏水器应安装在低于管道的位置。

        3.9.2  安装应按设计设置好旁通管、冲洗管、检查管、止回阀和除污器等的位置。用汽设备应分别安装疏水器,几个用汽以备不能合用一个疏水器。

        3.9.3  疏水器的进出口位置要保持水平,不可倾斜安装。疏水器阀体上的箭头应与凝结水的流向一致,疏水器的排水管径本能小于进口管径。

        3.9.4  旁通管是安装疏水器的一个组成部分。在检修疏水器时,可暂时通过旁通管运行。

    4  质量标准

        4.1  保证项目:

        4.1.1  隐蔽管道和整个蒸汽系统的水压试验结果,必须符合设计要求和施工规范规定。

        检验方法:检查系统或分区(段)试验记录。

        4.1.2  管道固定支架的位置和构造必须符合设计要求和施工规范规定。

        检验方法:观察和对照设计图纸检查。

        4.1.3  伸缩器、减压器、疏水器、阀门的安装位置必须符合设计要求,预拉伸、调压后压力必须符合施工规范规定。

        检验方法:对照设计图纸检查和检查预拉伸记录、调压记录。

        4.1.4  管道的对口焊缝处及弯曲部位严禁焊接支管,接口焊缝距起弯点、支、吊架的边缘必须大于50mm