• 电缆敷设路径不是我箱要的路径怎么办

    GQI中如何选择理想的线缆路径呢?在识别桥架,设置起点后进行选择起点是发现电缆走的路径不是最短的距离,如图:路径显示的是走上边,绕过去的,但我想走下边,这样会节省电缆8米/根。这个如何处理呢

    设置起点

    问题补充:不是走什么路线依据什么的问题,线缆走的路线我清楚,可我一识别就只走上边了,桥架都是连接在一起的,同一层有两个电缆井的话系统选择的路线比较远的电缆井绕上去,这时候怎么操作能改变成比较近的路线。

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    可以手工把不需要的桥架打断开,桥架不连接即可。

    2012-09-28 11:42:16 

  • 为什么不根据设计要求走管线,这样算出来工程量没有争议

    2012-09-27 14:38:39 

  • 第一要尊重设计,第二,如果你选择的路径切实可行,最好征得设计同意,工程量手调一下吧。在套定额时-8米就行了。

    2012-09-27 14:43:15 

  • 第一、首先要确认你画的下面的线是不是桥架。 第二、选择桥架时确认你选择桥架的是下面的桥架。 第三、下面的桥架是否相连。 重新画图时选择下面的桥架就可以了。

    2012-09-27 15:36:41 

  • 引用这位老师的话 希望你能满意

    选择起点

    2012-09-29 16:25:47 