• 综合投资项目综合布线系统安装施工技术资料之八

    综合投资项目综合布线系统安装施工技术资料之八
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
     

                       光纤链路允许最大传输距离表                3-67

    链路长度

    多模衰减值 (dB)

    单模衰减值 (dB)

    光缆应用类别

    (m)

    850 (nm)

    1300(nm)

    1310 (nm)

    1550 (mm)

    配线 (水平) 子系统

    100

    2.5

    2.2

    2.2

    2.2

    干线 (垂直) 子系统

    500

    3.9

    2.6

    2.7

    2.7

    建筑群子系统

    1500

    7.4

    3.6

    3.6

    3.6

      注:

    1.

    表中规定的链路长度,是在采用符合规定的光缆和光纤连接硬件的条件下,允许的最大距离。

    2.

    对于短距离的应用场合,应播入光衰减器,保证达到表中规定的衰减值。

                             多模光纤链路的光学模式带宽表               3-68

    标称波长 (nm)

    最小光学模式带宽 (MHz)

    850

    100

    1300

    250

      注:单模光纤链路的光学模式带宽,ISO/IEC118011995E)尚未作出规定。

                             光纤链路的光学反射衰减限值表               3-69

    光纤模式,标称波长

    (nm)

    最小反射衰减限值

    (dB)

    光纤模式,标称波长

    (nm)

    最小反射衰减限值

    (dB)

    多模850

    20

    单模1310

    26

    多模1300

    20

    单模1550

    26

    5  成品保护

        5.1  综合布线系统设备及缆线等安装时,不得损坏建筑物,并注意保持墙面的整洁。

        5.2  设置在顶棚内的缆线、管槽安装等,不应损坏龙骨和顶棚。

        5.3  补修浆活时,不得将设备及器件表面弄脏,地面线槽、信息插座应防止损坏或部件内进水。

        5.4  使用高凳或搬运物件时,不得损坏或碰撞墙面和门窗等。

    6  应注意的质量问题

        6.1  管道内或地面线槽阻塞或进水,影响布线,疏通管槽,清除水污后布线。

        6.2  信息插座损坏,接触不良,检查修复。

        6.3  缆线长度过长,信号衰减严重,按设计图进行检查,缆线长度应符合设计要求,调整信号频率,使其衰减符合设计和规范规定。

        6.4  光纤连接器极性接反,信号无输出,将光纤连接器极性调整正确。

        6.5  有信号干扰,检查消除干扰源,检查缆线的屏蔽导线是否接地,线槽内并排的导线是否加隔板屏蔽,电缆和光缆是否进行隔离处理,室内防静电地板是否良好接地等。

        6.6  光缆传输系统传输衰减严重,检查陶瓷头或塑料头的连接器,每个连接点的衰减值是否大于规定值。

        6.7  光缆数字传输系统的数字系列比特率不符合规范规定,检查数字接口是否符合设计规定。

        6.8  设备间子系统接线错误,造成控制设备不能正常工作,检查色标按设计图修正接线错误。

        6.9  雷击引起危险的过电压,过电流影响或损坏综合布线设备器件等,应选用气体放电管保护器进行过压保护,过流保护直选用能够自复的保护器,防止雷击必须同时采用过压、过流保护器。

    7  质量记录

        7.1  设备、器件、缆线、接插件各类跳线、接线排、信息插座、光纤插座等产品的出厂合格证、产品技术文件资料应齐全。

        7.2  综合布线系统管槽、缆线敷设等安装工程、安装预检、隐检工程签证,自检、互检记录。

        7.3  设计变更,洽商记录,设备器材明细表,竣工图。

        7.4  配管及管内穿线分项工程质量检验评定记录。

        7.5  槽板配线分项工程质量检验评定表(有金属线槽敷设时应填此表)。

        7.6  避雷针(网)及接地装置分项工程质量检验评定表(进行接地装置敷设时填此表)。

        7.7  架空线路和杆上电气设备安装分项工程质量检验评定表(有架空线路安装工程时填此表)。

        7.8  电缆线路分项工程质量检验评定表(有电缆敷设工程时填写此表)。

        7.9  综合布线系统随工验收记录系统调试运行记录。

        7.10  综合布线系统工程电气性能测试记录,如系统采用微机设计、管理、维护,监测应提供程序清单和用户数据文件,以及磁盘、操作说明等文件。

        7.11  综合布线系统工程的竣工技术资料一式三份交给建设单