     3.4.1.9  严禁用木砖固定支架与吊架。

        3.4.1.10  轻钢龙骨上敷设线槽应各自有单独卡具吊装或支撑系统,吊杆直径不应小于5mm;支撑应固定在主龙骨上,不允许固定在辅助龙骨上。

        3.4.2  预埋吊杆、吊架:

        采用直径不小于5mm的圆钢,经过切割、调直、煨弯及焊接等步骤制做成吊杆、吊架。其端部应攻丝以便于调整。在配合土建结构中,应随着钢筋上配筋的同时,将吊杆或吊架锚固在所标出的固定位置。在混凝土浇注时,要留有专人看护以防吊杆或吊架移位。拆模板时不得碰坏吊杆端部的丝扣。

        3.5  预埋铁的自制加工尺寸不应小于120mm×60mm×6mm;其锚固圆钢的直径不应小于5mm。紧密配合土建结构的施工,将预埋铁的平面放在钢筋网片下面,紧贴模板,可以采用绑扎或焊接的方法将锚固圆钢固定在钢筋网上。模板拆除后,预埋铁的平面应明露、或吃进深度一般在1020mm,再将用扁钢或角钢制成的支架、吊架焊在上面固定。

        3.6  钢结构:可将支架或吊架直接焊在钢结构上的固定位置处。也可利用万能吊具进行安装。

        3.7  金属膨胀螺栓安装

        3.7.1  金属膨胀螺栓安装要求

        3.7.1.1  适用于C5以上混凝土构件及实心砖墙上,不适用于空心砖墙。

        3.7.1.2  钻孔直径的误差不得超过+0.5-0.3mm;深度误差不得超过+3mm;钻孔后应将孔内残存的碎屑清除干净。

        3.7.1.3  螺栓固定后,其头部偏斜值不应大于2mm

        3.7.1.4  螺栓及套管的质量应符合产品的技术条件。

        3.7.2  金属膨胀螺栓安装方法

        3.7.2.1  首先沿着墙壁或顶板根据设计图进行弹线定位,标出固定点的位置。

        3.7.2.2  根据支架式吊架承受的荷重,选择相应的金属膨胀螺栓及钻头,所选钻头长度应大于套管长度。

        3.7.2.3  打孔的深度应以将套管全部埋入墙内或顶板内后,表现平齐为宜。

        3.7.2.4  应先清除干净打好的孔洞内的碎屑,然后再用木锤或垫上木块后,用铁锤将膨胀螺栓敲进洞内,应保证套管与建筑物表面平齐,螺栓端都外露,敲击时不得损伤螺栓的丝扣。

        3.7.2.5  埋好螺栓后,可用螺母配上相应的垫圈将支架或吊架直接固定在金属膨胀螺栓上。

        3.8  线槽安装:

        3.8.1  线槽安装要求:

        3.8.1.1  线槽应平整,无扭曲变形,内壁无毛刺,各种附件齐全。

        3.8.1.2  线槽的接口应平整,接缝处应紧密平直。槽盖装上后应平整,无翘角,出线口的位置准确。

        3.8.1.3  在吊顶内敷设时,如果吊顶无法上人时应留有检修孔。

        3.8.1.4  不允许将穿过墙壁的线槽与墙上的孔洞一起抹死。

        3.8.1.5  线槽的所有非导电部分的铁件均应相互连接和跨接,使之成为一连续导体,并做好整体接地。

        3.8.1.6  当线槽的底板对地距离低于2.4m时,线槽本身和线槽盖板均必须加装保护地线。2.4m以上的线槽盖板可不加保护地线。

        3.8.1.7  线槽经过建筑物的变形缝(伸缩缝、沉降缝)时,线槽本身应断开,槽内用内连接板搭接,不需固定。保护地线和槽内导线均应留有补偿余量。

        3.8.1.8  敷设在竖井、吊顶、通道、夹层及设备层等处的线槽应符合 (高层民用建筑设计防火规范》(GB5004595)的有关防火要求。

        3.8.2  线槽敷设安装

        3.8.2.1  线槽直线段连接应采用连接板,用垫圈、弹簧垫圈、螺母紧固,接茬处应缝隙严密平齐。

        3.8.2.2  线槽进行交叉、转弯、丁字连接时,应采用单通,二通,三通,四通或平面二通、平面三通等进行变通连接,导线接头处应设置接线盒或将导线接头放在电气器具内。

        3.8.2.3  线槽与盒、箱、柜等接茬时,进线和出线口等处应采用抱脚连接,并用螺丝紧固,末端应加装封堵。

        3.8.2.4  建筑物的表面如有坡度时,线槽应随其变化坡度。待线槽全部敷设完毕后,应在配线之前进行调整检查。确认合格后,再进行槽内配线。

        3.9  吊装金属线槽:

        万能型吊具一般应用在钢结构中,如工字钢、角钢、轻钢龙骨等结构,可预先将吊具、卡具、吊杆、吊装器组装成一整体,在标出的固定点位置处进行吊装,逐件地将吊装卡具压接在钢结构上,将顶丝拧牢。

        3.9.1  线槽直线段组装时,应先做干线,再做分支线,将吊装器与线槽用蝶形夹卡固定在一起,按此方法,将线槽逐段组装成形。