龙王 2012-10-04 16:55:12 | 河南省 其他专业 | 462查看 1回答
建设路变电所项目成套配电柜及动力开关柜安装施工技术资料之一
建设路变电所项目成套配电柜及动力开关柜安装施工技术资料之一
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
范围
本工艺标准适用于10kV及其以下的一般工业与民用建筑电气安装工程成套配电柜、动力开关柜(盘)安装及二次回路结线。
2 施工准备
2.1 设备及材料要求:
2.1.1 设备及材料均符合国家或部颁发现行技术标准,符合设计要求,并有出厂合格证。设备应有铭牌,并注明厂家名称,附件、备件齐全。
2.1.2 安装使用的材料:
2.1.2.1 型钢应无明显锈蚀,并有材质证明,二次结线导线应有带“长城”标志的合格证。
2.1.2.2 镀锌螺丝、螺母、垫圈、弹簧垫、地脚螺栓。
2.1.2.3 其它材料:铅丝、酚醛板、相色漆、防锈漆、调和漆、塑料软管、异型塑料管、尼龙卡带、小白线、绝缘胶垫、标志牌、电焊条、锯条、氧气、乙炔气等均应符合质量要求。
2.2 主要机具:
2.2.1 吊装搬运机具:汽车、汽车吊、手推车、卷扬机、倒链、钢丝绳、麻绳索具等。
2.2.2 安装工具:台钻、手电钻、电锤、砂轮、电焊机、气焊工具、台虎钳、锉刀、搬手、钢锯、部头、克丝钳、改锥、电工刀等。
2.2.3 测试检验工具:水准仪、兆欧表、万用表、水平尺、试电笔、高压测试仪器、钢直尺、钢卷尺、吸尘器、塞尺、线坠等。
2.2.4 送电运行安全用具:高压验电器、高压绝缘靴、绝缘手套、编织接地线粉沫灭火器。
2.3 作业条件:
2.3.1 土建施工条件:
2.3.1.1 土建工程施工标高、尺寸、结构及埋件均符合设计要求。
2.3.1.2 墙面、屋顶喷浆完毕、无漏水、门窗玻璃安装完、门上锁。
2.3.1.3 室内地面工程完、场地干净、道路畅通。
2.3.2 施工图纸、技术资料齐全。技术、安全、消防措施落实。
2.3.3 设备、材料齐全,并运至现场库。
3 操作工艺
3.1 工艺流程:
设备开箱检查
→
设备搬运
→
柜(盘)稳装
→
柜(盘)上方母带配制
→
柜(盘)二次回路结线
→
柜(盘)试验调整
→
送电运行验收
3.2 设备开箱检查:
3.2.1 安装单位、供货单位或建设单位共同进行,并做好检查记录。
3.2.2 按照设备清单、施工图纸及设备技术资料,核对设备本体及附件、备件的规格型号应符合设计图纸要求;附件、备件齐全;产品合格证件、技术资料、说明书齐全。
3.2.3 柜(盘)本体外观检查应无损伤及变形,油漆完整无损。
3.2.4 柜(盘)内部检查:电器装置及元件、绝缘瓷件齐全、无损伤、裂纹等缺陷。
3.3 设备搬运
3.3.1 设备运输:由起重工作业,电工配合。根据设备重量、距离长短可采用汽车、汽车吊配合运输、人力推车运输或卷扬机滚杠运输。
3.3.2 设备运输、吊装时注意事项:
2012-10-04 16:55:12
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看