• 避雷引下线利用构造柱主筋引下时,屋面板到女儿墙顶的高度是否需要计算吗?

    避雷引下线利用构造柱主筋引下时,屋面板到女儿墙顶的高度是土建做的 还是电气自己焊接
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    女儿墙上也是有构造柱的

    2012-10-08 17:58:50 

  • 构造柱是土建算的 里面在钢筋焊接要安装算 现场施工就是这样的。

    2012-10-09 12:50:17 

  • 如果是利用女儿墙构造柱钢筋做避雷引下线屋面板到女儿墙顶的高度就不用计算,如果是从屋面引到女儿墙避雷网,就可以计算。

    2012-10-08 19:06:13 

  • 构造柱是土建做,做避雷的时候有安装人员资料来做

    2012-10-08 20:01:39 