• 板的负筋如何正确输入(二,上一个问题图纸没上传完)

    板的支座负筋800长不含支座,现场单边支座的负筋为:支座宽-保护层+800+板厚-保护层*2, 我在计算设置也调了,然而软件计算结果仍然没有变,请问我应该怎么调整呢

    含支座

    支座负筋

    答疑解惑

    广联达服务新干线

    问题补充:公式弄错了:现场单边边负筋钢筋布置应是这样计算的:支座宽-保护层+钢筋长+(板厚-保护层*2)*2,因为支座处的钢筋也是弯起,请问我应该如何调整计算设置啊,

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 你的尺寸不含支座,设置应该为支座内边线,非支座外边线

    2012-10-31 23:21:12 

  • 你的公共设置有问题: 1、单标注负筋的锚入长度:ha-bhc+h-2*bhc,这个设置是对的 2、板中间支座负筋标注是否含支座:是,这个是对的 3、单边标注支座负筋标注长度位置:应该设为》支座内边线,你楼主设置错误了

    2012-11-01 04:34:31 

  • 把单边标注支座负筋标注长度位置,选择成“支座内边线”,把“板中间支座负筋标注是否含支座选择成“否”就行了。

    2012-11-01 05:47:05 

  • 图纸板负筋尺寸不含支座,可以在负筋属性中单边标注位置设置为支座内边线。

    建筑行业快速问答平台-答疑解惑

    2012-11-01 08:09:26 

  • 设置支座内边线,因为软件默认的外边线是指背离负筋的一边。

    2012-11-01 08:33:31 