    1、识别喷淋头后 使用自动识别功能来识别喷淋管道 但只是部分管道被识别出来 这是什么原因? 2、在批量生成喷淋头短立管过程中 绝大部分都生成了 但个别的就是不能生成。后通过单独设置立管 但三维显示横管与短立管的连接处不是弯头而是三通件,不知是何原因
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    个人建议:目前所有的消防图都画的不规范,最好是在算量前,自己手动把管线的标注先在cad电子版上按顺序标注好,然后在识别喷头,识别管道就用标注识别这样算量是准确的。我尝试很多方法总结出来的。分享一下

    2012-12-10 12:34:49 

  • 是按先识别喷头后识别管道的顺序做的 但图中显示只有部分被识别出来 还有一部分识别不了

    2012-12-07 16:02:10 

  • 识别不了的就自己画上去啦,,图纸的cad线也不是很标准啊

    2012-12-09 23:38:27 

  • 先识别喷头再识别管道即可

    2012-12-07 00:18:53 