• 11g101-1框架梁锚固直锚段不够0.4lab

    11g101-1框架梁锚固直锚段不够0.4lab,图集中是必须要满足,但钢筋2009中"节点一"为何只为支座宽减保护层

    梁锚固

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 对这个问题你还是没有理解,关于框架梁的锚固问题,图集中有一部分是给设计制定的最小标准,比如0.5hc+5d,框架梁如果锚固大于或等于lae可以直锚,不然按照图集中任何一个节点。看钢筋图集不能只看图集,还要看混凝土设计规范,和一些规程,那样才能够理解清楚。希望对你有帮助。

    2013-02-03 09:15:11 

  • 同意楼上的回答。

    2013-02-03 13:20:36 

  • 单从11G101—1第79页来看你的疑惑是对的,但是你若拜读了“11系新平法规则应用手册”第42页第2条相信你的疑惑就消除了。不过你的求知问理的精神相当可贵可敬。截图给你以期你走出疑惑。同时希望你在共享资料里下载“11系新平法规则应用手册”学习一下,不要求全部记住用时能作为参考书即可。

    保护层

    答疑解惑

    2013-02-03 15:35:31 

  • 你说是这种情况是设计的图纸有问题,梁的钢筋达到25,柱子的截面300*300就太小了,个人认为有以下两个解决方法: 1、要求设计院加大柱子的截面, 2、钢筋在柱子内的水平长度及垂直长度之和要满足一个锚固长度。

    2013-02-04 09:09:52 

  • 减保护层计算是正确的,也不影响量的计算,因为锚固长度是由柱或剪力墙的接触边开始计算,就是不扣减也只是弯折长一点而已。

    2013-02-02 22:00:45 