爱来过 2013-03-10 16:20:31 | 广东省 其他专业 | 7202查看 3回答
层高6米的话,满堂脚手架要怎么套价?
我的一层层高是6米,定额中规定的是4.5米的,那我是不是要套到12.5米的那个去问题补充:是综合脚手架,我用外墙的长度乘以墙的楼层的高度,但是我的层高是6米,要套取12.5米那个的话,是不是要把12.5米以内的脚手架的面积全部算出来一起套
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳满堂红脚手架基本层是3.6米,层高超过3.6米才能计算脚手架,高度5.2按基本层计算,超过5.2m每增加1.2m按增加一层计算,不足0.6m的不计。 综合脚手架按建筑物的外围面积计算。 “热血无赖”不要用当地定额规则,指导异地朋友。 “书上说综合脚手架分不同墙高,按外墙外边线的凹凸总长度乘以设计外地坪至外墙的顶板或檐口的高度以面积计算。这句话我老是理解不出来事什么意思”就是按外墙面的不同面积计算。 “套了综合脚手架之后还用不用套满堂脚手架 ”根据建筑物的情况,分别可以计算综合脚手架、里脚手架、满堂红脚手架等。 如果是采用取消问题的方法结束问题的提问,是不可取的哦。
2013-03-10 16:39:42
-
你的理解错了, 综合脚手架是按照建筑面积计算的 并不是乘以高度 层高6M 涉及到满堂脚手架 你可以套取装饰内的 满堂脚手架 满堂脚手架:凡天棚高度超过3.6m需抹灰或刷油者应按室内净面积计算满堂脚手架,不扣除垛、柱、附墙烟囱所占面积。满堂脚手架高度,单层以设计室外地面至天棚底为准,楼层以室内地面或楼面至天棚底(斜天棚或斜屋面板以平均高度计算)。满堂脚手架的基本层操作高度按5.2m计算(即基本层高3.6m)。每层室内天棚高度超过5.2m在0.6m以上时,按增加一层计算,在0.6m以内时则舍去不计
2013-03-10 16:39:17
-
外墙综合脚手架工程量,按外墙外边线的凹凸(包括凸出阳台)总长度乘以设计外地坪至外墙的顶板面或檐口的高度以面积计算(如檐口是6米,就将外墙外边线长度乘6米计算,套价步距按12.50米内套价) 是一栋楼的总高计算 10.5M可套12.5内步距 建筑里脚手架,楼层高度在3.6m以内按各层建筑面积计算,层高超过3.6m每增1.2m按调增子目计算,不足0.6m不计算。在有满堂脚手架搭设的部分,里脚手架按该部分建筑面积的50%计算。 不客气,大家互相学习
2013-03-10 16:52:17
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看