• 剪力墙顶部垂直钢筋锚固的问题

    剪力墙垂直钢筋顶部位置 我想将垂直钢筋锚固入顶板内 为什么随怎么设置 它都是直接往上走的 没有看到钢筋弯折入板 求解答 还有 顶部左右两块板标高不同 我要怎么设置分别锚固入这两块板?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 输入时在钢筋前面加 米 字键

    剪力墙垂直钢筋

    2013-04-25 02:37:08 

  • 你好! 软件里,剪力墙垂直钢筋在变截面时是不计算弯折的,但在封顶时(上层没有布置剪力墙)是计算弯折的。 当左右板面标高不同时,剪力墙的顶标高应该和较高标高的板齐平,也就是说剪力墙的垂直筋应该锚入高标高的那个板内,而不是分别锚入两个板内。

    板标高

    2013-04-25 11:44:01 


  • 属性竖向钢筋前边加*可以弯折