ho****@163.com 2013-05-17 11:38:29 | 河南省 安装 | 1515查看 3回答
求帮助,关于插座距地0.3m垂直方向配线根数的计算是3根还是6根?
假设3*2.5mm2的线从配电箱沿地暗敷设到插座,插座距地0.3m,那么我要问的是走线的时候或者在计算的时候,下图中线从地面引至第一个插座盒再从第一个插座盒引至第二个插座盒,那么第一个插座盒距地0.3m段中的导线就是6根,第二个插座距地0.3m段是3根线,请问是否正确?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳不是管子大小的问题是方向不对,一根管是从配电箱到第一个插座,第二根管是从第一个插座到第二个插座的。
2013-05-17 12:19:21
-
是的,就是这样的。
2013-05-17 11:40:32
-
末端的插座需要一根管,3根线,中间的插座要2根管,6根线
2013-05-17 11:44:45
-
插座安装高度0.3M,顶板CC敷设,墙高3M,这段BV-3*2.5线垂直长(3-0.3)*2,请问PC20的保护管是算两根,还是直接穿一根保护管?
-
比方说,插座距地0.3M,BV-3*2.5m2的线,一面墙有三个插座,当计算电线长度时,这0.3M垂直距离是计算5次的话,总线是多长呢(0.3*5)*3对吗?
-
如图所示,N18是从2AL-3中引出连接风机盘管的线,未标明的根数是三根,N18穿线BV-3*4,柱的位置上是风机盘管的开关,它的配线按几根计算?是按水平的6根,还是3根?还是按单联开关2根?
-
N11的配线是BV-3*2.5,SC15,未注明的根数是三根,两个单联开关的配线是怎么计算的?是单联的穿两线?还是与水平方向穿的线有关系?比如第一个单联开关水平方向有4线和3线的。