• 主梁附加箍筋是否会两两次梁间距过短的影响

    如 果两次梁端的距离为400MM, 按照说明和表一,这样设主梁附加箍筋,数值是正确的吗? 对于施工方面行得通吗? 主梁为:KL10(5) 200*700

    次梁

    附加箍筋

    答疑解惑

    广联达服务新干线

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 按图示计算不会错。 (毕竟钢筋量的预算数值与现场操作不是完全一样的呀)

    建筑行业快速问答平台-答疑解惑

    2013-05-27 11:16:12 

  • 按照图集或图纸说明,次梁加筋每侧是3根加筋,每处共加6根。

    2013-05-27 11:17:43 

  • 施工中 就把中间那个给省略了 也就是说 按照图纸 应该算4个 实际施工 中间两个重叠的 只做一遍

    次梁

    2013-05-27 11:17:52 