盛艺 2013-06-22 08:18:38 | 广东省 其他专业 | 3362查看 8回答
请问:井字梁是否需计算附加箍筋?
梁配筋图纸说明:梁支承次梁处或集中重作用处,除图中注明外,均应在主梁内的次梁或集中重处两侧各加三道间距为50的附加箍筋,图中采用03G101平面表示法计算。请问:井字梁是否需计算附加箍筋?
全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
不要加的他们不分主次框架梁是他们的支座除非设计有要求
2013-06-22 11:25:32
-
梁配筋图纸说明:梁支承次梁处或集中重作用处,除图中注明外,均应在主梁内的次梁或集中重处两侧各加三道间距为50的附加箍筋,图中采用03G101平面表示法计算。请问:井字梁是否需计算附加箍筋? ——:应该的。井字梁也有主次梁的。在主梁与次梁的交接部位,主梁上,就应该有附加箍筋的
2013-06-22 08:26:04
-
答:按设计图纸要求做,图纸没有直接说明的按图集施工。
2013-06-22 09:20:17
-
你好:井字梁交叉处应该是两个方向的梁要全部附加箍筋;只有主次梁相交处在次梁的两侧,主梁上附加箍筋。
2013-06-22 08:38:16
-
梁配筋图纸说明:梁支承次梁处或集中重作用处,除图中注明外,均应在主梁内的次梁或集中重处两侧各加三道间距为50的附加箍筋,图中采用03G101平面表示法计算。请问:井字梁是否需计算附加箍筋? 梁配筋图纸说明,梁支承次梁处或集不承重作用处,除图中注明外均应在主梁内的次或集中重处两侧各加三道间距为50的附加箍筋,井字梁就需要按照说明增加附加箍筋,每侧增加三道(有大小截面时在大截面上加,同截面时按互为支座,两交叉梁两侧均加),箍筋规格一般是同梁箍筋的规格。
2013-06-22 09:42:10
-
井字梁是均匀受力的形式,一般只有长、短跨之分,都是主梁,短跨在下。所以都要加密集中力箍筋。
2013-06-22 09:19:42
-
同意钢筋撑起半边的回答。
2013-06-22 20:12:27
-
你好,主次梁相交处在次梁的两侧,主梁上附加箍筋。
2013-06-23 06:40:30
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看