• 两个T接端子能不能公用1个T接箱啊?

    两个T接端子能不能公用1个T接箱啊?1.同一个应急照明配电箱的主备用电源T接能不能公用1个T接箱?2.不同单元的住户照明在同一个桥架内能不能公用1个T接箱呢?

    应急照明配电箱

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • T接箱就是在一个箱内做五(四)线制铜排,三火一零一地,主线从电源点接至T接箱内,其他支路再从T接箱内接至终端箱(分配电箱).对电流大,支线也较大的情况下可以用此法.T接是线路中典型的放射式配电. 1、实现电缆不切断时的干线分线,组态灵活,省时省力省费用,深受施工队伍欢迎; 2、安装使用非常方便,不需特殊工具,不用裸铜端头(接线鼻)即可实现裸导体的可靠连接,铜-铝过渡; 3、所有电气性能指标均符合IEC国际标准,导电性能优异、电阻损耗低、电压降小,接触点电压降仅为1.98 mV,是IEC标准的2/3; 4、较强耐热性和抗冲击能力,可承受120A/ mm2的短路强度试验,绝缘基座采用不燃烧材料制作、耐老化性能突出; 5、与插接式母线槽及预制分支电缆相比,节省50%~70%的工程费用。 因为是典型的放射式配电所以不能共用T接箱

    2013-06-04 16:10:31 

  • 不能共用,双电源的配电箱为正常电源和应急消防电源,就是在一个桥架内也要加隔板隔开的

    2013-06-04 20:10:07 

  • 不能共用一个T接箱,不仅施工工艺不允许,其控制原理也不允许。