    关于梁板式筏板基础的钢筋层面关系在已做废的04g101-3中已标准的很清晰,可是在新发行的11g101-3中完全推翻了这些,而在12g901-3中又与04101-3相符,请哪位专家给解答一下,在基础梁底与受力纵筋平行重叠是否还布筏板筋?

    12g901

    g901

    答疑解惑

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 看看其他的是什么样的

    2013-06-09 04:26:35 

  • 你好! 11G101-3中,板的第一根钢筋距基础梁边1/2板筋间距且不大于75,这个标注就是说明与基础梁平行的笩板钢筋在基础梁部位是不需要布置的,而是从基础梁边1/2板筋间距且不大于75开始布置,与04g101-3和12g901-3里的钢筋层面图是吻合的。

    2013-06-09 06:54:51 

  • 关于梁板式筏板基础的钢筋层面关系在已做废的04g101-3中已标准的很清晰,在新发行的11g101-3中还是一样的,在12g901-3中也是一样的,在基础梁底与受力纵筋平行重叠是否还布筏板筋,要看平行重叠在下面还是上面。

    广联达服务新干线

    2013-06-09 01:53:33 

  • 图集是很明确的不布

    2013-06-09 06:04:52 

  • 支持楼上!楼上所讲的确很对

    2013-06-09 08:28:53 