realfox@126.com 2013-06-20 16:14:11 | 湖南省 其他专业 | 465查看 3回答
柱钢筋加密问题
请教高手,抗震框架柱钢筋的搭接区域是哪一部分?搭接区域的箍筋是否要加密?在实际施工中如何预留钢筋?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
请参考11G101-1,框架柱加密构造。柱子上下加密,中间部分就是搭接区域,搭接区域箍筋要加密。搭接加密取max(5d,100)
2013-06-20 16:17:46
-
你好:柱子的搭接区域请看截图1;搭接区域内箍筋要加密按max(5d,100)。
2013-06-20 16:26:37
-
图集和规范上都标注得很清楚,你仔细看一看就行了,在这里提问和解答很难说透彻。
2013-06-20 16:58:36
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看