mengda2003 2013-06-28 07:48:24 | 辽宁省 其他专业 | 14563查看 3回答
电缆检查井(直线井,三通井等)距离多远设置一个
如题所示,多远一个,有没有相关规范
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳GB50054-95《低压配电设计规范》 5.6.42条规定:电缆排管应一次留足备用管孔数,但电缆数量不宜超过12根,无法预计发展情况时,可留1~2个备用孔。 5.6.47条规定:在转角、分支或变更敷设方式改为直埋时,应设电缆人孔井。在直线段上,应设置一定数量的电缆人孔井,人孔井间的距离不宜大于100M。 还是建议根据实际情况合理设置。
2013-06-28 08:31:24
-
这要看图纸的标注施工的。
2013-06-28 07:58:05
-
这要看图纸设计要求及相关规范规定,一般30米设置1座
2013-06-28 08:26:21
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看