liuhj 2014-05-12 15:07:52 | 安装算量GQI | 1391查看 1回答
为什么修改喷头的标高,立管还是没有生成?
识别的喷头和管道都是层顶标标高,立管没有生成,将喷头标高修改为层顶标高-0.5,为什么立管还是没有生成?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
产生原因:软件中默认的识别顺序是:先识别喷头修改喷头标高在识别管道,软件会自动根据喷头和管道的标高差生成短立管,喷头和管道都识别完后在修改喷头标高,相当于先识别管道后识别喷头,这样软件不会自动生成短立管
解决方案:管道编辑——批量生成单立管——将所有的喷头选中——右键——选择要生成的立管——确认即可
2014-05-12 15:07:52
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看