ad****@vip.qq.com 2014-05-03 13:57:01 | 重庆市 钢筋算量GGJ2013 | 663查看 2回答
请教下关于柱子箍筋根数的问题
标准层层高为3米;我按图纸说明和图集大概设置了一下 软件箍筋根数计算公式:Ceil(2.3*42*12/min(5*12,100))+Ceil(1790/200)+1;一共30根。 比较迷惑........ 请教下两个问题:1.公式里的2.3是怎么来的? 2.箍筋根数为30根正确吗? 附图4张问题补充:第7层的量
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳关于柱子箍筋根数的问题,计算30根应该是首层柱箍筋数量,软件中首层柱箍筋数量是包括基层层基础构件以上的箍筋是计入首层的;在基础层软件只计算2根箍筋。再查看一下标准层箍筋数量。
2014-05-03 14:50:14
-
层高只有3米而箍筋30根是不对的,柱表中标注的很明白箍筋间距是200,所以箍筋个数是16个然后再加上搭接箍筋加密个数就是所用的箍筋总数。箍筋加密个数要根据图纸要求计算柱筋搭接长度才能算出。注意柱筋搭接率一般为50%,系数取1.4。
2014-05-03 19:00:44
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看