梦不死 2014-06-04 16:47:58 | 辽宁省 安装 | 1992查看 5回答
安装GQI2011软件电缆预留问题
1.、广联达安装软件中电缆计算长度为:(水平长度+垂直长度)*2.5%+预留长度,而我们平时所用的计算方法为::(水平长度+垂直长度+预留长度)*2.5% 哪一个才是正确的? 2.广联达安装软件中如果是配管内的电缆,则电缆计算长度是:水平长度+垂直长度+预留长度,所有长度软件都没有乘以2.5% 是管内不需要计算松弛度吗?? 3.安装算量软件中电缆进入配电箱是按照半周长来预留的 计算规则上写的是:高压配电柜及低压配电盘、箱预留为2.0米啊??
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:
1.、广联达安装软件中电缆计算长度为:(水平长度+垂直长度)*2.5%+预留长度,而我们平时所用的计算方法为::(水平长度+垂直长度+预留长度)*2.5% 哪一个才是正确的? 后者是正确的,看定额的解释说明:”注:电缆附加及预留的长度是电缆敷设长度的组成部分,应计入电缆长度工程量之内“
2.广联达安装软件中如果是配管内的电缆,则电缆计算长度是:水平长度+垂直长度+预留长度,所有长度软件都没有乘以2.5% 是管内不需要计算松弛度吗??管内也需要计算松弛度。
3.安装算量软件中电缆进入配电箱是按照半周长来预留的 计算规则上写的是:高压配电柜及低压配电盘、箱预留为2.0米啊??理解有误,电缆敷设的附加长度的第八条的2米是盘下的进出线,而不是箱内的预留。
2014-06-04 17:02:58
-
1.、广联达安装软件中电缆计算长度为:(水平长度+垂直长度)*2.5%+预留长度,而我们平时所用的计算方法为:(水平长度+垂直长度+预留长度)*2.5% 。前者是正确的,预留长度不能乘以系数。
2.广联达安装软件中如果是配管内的电缆,则电缆计算长度是:水平长度+垂直长度+预留长度,所有长度软件都没有乘以2.5% 是管内也需要计算松弛度。
3.安装算量软件中电缆进入配电箱是按照半周长来预留的 计算规则上写的是:高压配电柜及低压配电盘、箱预留为2.0米,可以在设置中调整。
2014-06-04 16:54:11
-
楼上正确。。。
2014-06-04 17:45:58
-
1.、广联达安装软件中电缆计算长度为:(水平长度+垂直长度)*2.5%+预留长度,是正确的。
2.广联达安装软件中如果是配管内的电缆,则电缆计算长度是:水平长度+垂直长度+预留长度,所有长度软件都没有乘以2.5% 是应该乘以2.5%的。
3. 按计算规则上执行:高压配电柜及低压配电盘、箱预留为2.0米。
2014-06-04 21:03:10
-
一、(水平长度+垂直长度+各种预留长度)*2.5% 才是正确的。
二、是管内不需要计算松弛度。(管内的电缆你能弄成弛度吧?)
三、 按计算规则上执行:高压配电柜及低压配电盘、箱预留为2.0米,是正确的。
2014-06-05 09:29:15