应急照明强制点亮的原理是什么?
如图,1、请问强制点亮是什么意思呢? 2、ZR-1*2.5的线需要算吗? 3、是不是PC20的管里面布了3*2.5+1*2.5的线? 4、难道1根BV2.5的线就可以使应急照明灯亮起来了吗?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳谢谢各位大神,学习!
2015-10-04 12:36:13
-
已采纳在非正常的情况下启动强启,这时不可能有人再去扳开关的,此时开关不起作用了,因正常相线与强启相线全部带电,无论开关扳在任何位置、灯都保持常亮,单联双控开关作用就在此(重点在接线时注意灯的控制线要接在双控开关的中心接线柱上)。大海的图画的好,把我的意思表达出来了。
2014-06-26 19:36:17
-
已采纳
你好:如图,1、请问强制点亮是什么意思呢?也就是你讲的1根BV2.5的线就可以使应急照明灯亮起来了的,这根是火线,它接在接触器上,该接触器受消防控制中心控制,在火灾和事故情况下由消防控制中心强制送电,使应急照明灯点亮。
2、ZR-1*2.5的线需要算吗?需要计算,它是同ZR-3*2.5的线穿在一个管中的,管内按4根线计算即可。
3、是不是PC20的管里面布了3*2.5+1*2.5的线? 是的。
4、难道1根BV2.5的线就可以使应急照明灯亮起来了吗?这里不是一根线,因为与3*2.5的线共管,在这里零线是共用的,所以灯就点亮了。
2014-06-23 14:57:09
-
已采纳
如图,1、请问强制点亮是什么意思呢?(当平时火线无电时,强制火线有电,可以点亮应急照明灯具)2、ZR-1*2.5的线需要算吗?(需要) 3、是不是PC20的管里面布了3*2.5+1*2.5的线?(是的) 4、难道1根BV2.5的线就可以使应急照明灯亮起来了吗?(管里面有火线、强制火线、零线、接地线,用单联双控开关就能使应急照明灯具亮起来,其它开关不行。)