猫儿 2014-10-18 15:49:00 | 湖北省 安装 | 2020查看 3回答
等电位箱联结疑问
图纸说明中:将进出建筑物的给排水金属总管、消防栓系统的进户总管等连接至总等电位联结端子箱,总等电位联结线采用BV-16导线穿PC25敷设,用-40*4镀锌扁钢将MEB就近与接地引下线连接。图纸消防管用镀锌钢管,配电箱进线管用钢管,配电箱2~6出线管用钢管。请问,哪些需要与总等电位相连,用什么线,-40*4用于什么位置,局部等电位怎么连接。
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳配电箱、消防入户管、电梯LEB要与总等电位相连,用Bv-16导线,-40*4用于总接地箱与引下线连接,局部等电位釆用BV-16导线连接。
2014-10-21 07:22:36
-
回复:金属管道用PC25-BV16连接到MEB,MEB用-40*4就近连接到引下线或接地母线;卫生间局部等电位一般用扁钢连接到圈梁,卫生间内其他金属管道或插座用PC16-bv4连接到局部等电位箱即可。
2014-10-21 08:20:27
-
需要与总等电位相连用的是40*4镀锌扁钢,局部等电位联结线采用BV-16导线穿PC25敷设。
2014-10-21 09:25:12
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看