    总等电位箱采用连接线是BV-16,总等电位箱在车间左侧,消防进水管2根在车间右侧,配电箱进线管均为钢管,出线管部分PVC部分钢管,请问消防进水管是否从车间右侧采用连接线一直连到车间左侧的总等电位箱,另外配电箱是否全部都分别与总等电位箱连接。图纸说明给出总等电位箱通过-40*4 与最近的接地引下线连接,是否可以连接到基础钢筋上就可以了,还是必须连到引下线上
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    回复:消防管就近连接到接地母线即可;配电箱一般附近都有接地母线,一般也是连接到接地母线;平面图都应该有显示。建议一图纸为准。