猫儿 2014-10-17 11:11:18 | 湖北省 安装 | 791查看 1回答
问题补充:所有的接地一定要接到等电位箱去吗,还是只要接到接地网上就可以了,等电位箱不是与接地网接通了吗?
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
ba****@sohu.com
答题: 2871 被赞: 73
2014-10-17 16:55:06
等电位联结问题
总等电位连接线是BV-16,总等电位箱在车间左侧,消防进水管2根在车间右侧,配电箱进线管均为钢管,出线管部分PVC部分钢管,请问消防进水管是否从车间右侧通过BV-16一直练到车间左侧的总等电位箱,另外配电箱是否全部都分别与总等电位箱连接。 图纸说明给出总等电位箱通过-40*4 与最近的接地引下线连接,是否可以连接到基础钢筋上就可以了,还是必须连到引下线上
等电位端子箱与引下线的联结线25*4的镀锌扁钢套什么子目?
等电位端子箱与引下线的联结线25*4的镀锌扁钢套什么子目?是否可按接地跨接线计算?
总等电位箱端子板的接线问题
如图第一:红色标注的1、2、3条联结线,表示的是三种电缆导线如果穿金属套管的话需要接端子板,假如电缆有两根总进线,是否两根都要接端子板? 第二:红色标注的4-6三根联结线,表示的是电缆外皮与端子板的连接么?这个是否包含在了电缆的安装子目当中,如果不是的话电缆和导线的安装子目中包含的接地是指的那一部分? 第三:如果利用基础钢筋做接地极,总电位箱与接地极的连接就是7,工程量计算竖直高度=端子板的安装高度,水平距离就是端子板距离最近基础梁的水平距离? 第四:联结线8指的是引下线与端子板焊接,这个有必要么,因为引下线从避雷带到圈梁到基础梁都是焊接的?问题补充:该图是总电位箱与进户线的联结(图集),最后问题是这些联结线走墙和板暗敷? 还有一个问题,当避雷引下线需要与端子板联结的话,是所有的主筋引下线都要联结还是选最近的一根联结?
等电位箱联结疑问
图纸说明中:将进出建筑物的给排水金属总管、消防栓系统的进户总管等连接至总等电位联结端子箱,总等电位联结线采用BV-16导线穿PC25敷设,用-40*4镀锌扁钢将MEB就近与接地引下线连接。图纸消防管用镀锌钢管,配电箱进线管用钢管,配电箱2~6出线管用钢管。请问,哪些需要与总等电位相连,用什么线,-40*4用于什么位置,局部等电位怎么连接。
关于等电位箱的连接方式
如下截图,总等电位箱和局部等电位箱的连接方式应该是相同的,假如等电位箱安装高度是0.3米,第一:则与基础连接的接电线工程量=0.3米,套户内接地母线,第二:MEB与配电箱的连接线,已经包含在配电箱安装子目中,不予计量,这个理解争取么? 第三:MEB与金属管道的连接,一般情况下,所有的管道中只有消防和喷淋管道是金属管道,需要与MEB箱连接,所以只需要计算这两个管道的连接线就可以,正确么? 第四:与金属管道的连接线图纸一般情况下是没有的,这个工程量如何计算?
湖北08安装定额中的‘’卫生间均压环‘’
湖北08安装定额中的卫生间均压环在卫生间做局部等电位联结的情况下可以套用吗?具体 怎么计算呢?