• 等电位联结问题

    总等电位连接线是BV-16,总等电位箱在车间左侧,消防进水管2根在车间右侧,配电箱进线管均为钢管,出线管部分PVC部分钢管,请问消防进水管是否从车间右侧通过BV-16一直练到车间左侧的总等电位箱,另外配电箱是否全部都分别与总等电位箱连接。 图纸说明给出总等电位箱通过-40*4 与最近的接地引下线连接,是否可以连接到基础钢筋上就可以了,还是必须连到引下线上
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    你好:总等电位箱通过-40*4 连接到基础钢筋上就可以了,不必连到引下线上。

    总等电位连接线是BV-16,总等电位箱在车间左侧,消防进水管2根在车间右侧,消防进水管是从车间右侧通过BV-16一直连到车间左侧的总等电位箱。

     

    2014-10-20 18:44:40 

点我,有新答案通知你哦