186****8923 2016-07-13 19:39:36 | 湖北省 安装 | 712查看 1回答
等电位连接相关问题
设计图里无与等电位连接的线路走向,这个长度一般如何计算?设计里面说所有配电箱要与等电位箱连接,那么2楼、3楼等的配电箱是不是通过竖向通道连接至楼底的总等电位箱?另外定额中成套配电箱已含接地这一工作内容,这个接地是如何接的呢?万分感谢~!
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
总等电位联结做法是通过每一进线配电箱近旁的总等电位联结母排将下列导电部分互相连通:进线配电箱的PE(PEN)母排、公用设施的上、下水、热力、煤气等金属管道、建筑物金属结构和接地引出线。它的作用在于降低建筑物内间接接触电压和不同金属部件间的电位差,并消除自建筑物外经电气线路和各种金属管道引入的危险故障电压的危害。
局部等电位联结做法是在一局部范围内通过局部等电位联结端子板将下列部分用6mm2黄绿双色塑料铜芯线互相连通:柱内墙面侧钢筋、壁内和楼板中的钢筋网、金属结构件、公用设施的金属管道、用电设备外壳(可不包括地漏、扶手、浴巾架、肥皂盒等孤立小物件)等。一般是在浴室、游泳池、喷水池、医院手术室、农牧场等场所采用。要求等电位联结端子板与等电位联结范围内的金属管道等金属末端之间的电阻不超过3Ω
2016-07-13 23:50:03
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看