• 报错提示:集水坑必须布置在筏板或有且只有一个单元的承台上

    绘制集水坑的时候提示“集水坑必须布置在筏板或有且只有一个单元的承台上”,如图:如何处理?

    筏板

    我来答 收藏  举报

    我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

    提交 取消

    asfsdfsadfdsf

    补充或更正我的问题

    提交 取消

    asfsdfsadfdsf

    完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

    提交 取消

    asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    原因分析1:集水坑的父图元是筏板/桩承台,必须依附于筏板/桩承台布置,没有筏板/桩承台,集水坑就布置不上。

    原因分析2:绘制的现浇板,将现浇板转换成筏板基础再绘制集水坑就可以了。


    2013-09-12 14:20:00 

  • 你看看你的筏板基础的顶标高是不是超过了基础层的标高,超过了就只能在-1层布置集水坑

    2019-01-05 10:49:34 

  •     基础层的筏板顶标高应为层顶标高,这个设置对了就OK了

    2019-01-16 12:33:37 