• 点画集水坑报错提示:集水坑必须布置在筏板或有且只有一个单元的承台上

    点画集水坑提示:集水坑必须布置在筏板或有且只有一个单元的承台上,可是三维查看的时候,是有板的,为什么?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    原因分析:基础层的板不是筏板,是现浇板绘制的,所以集水坑无法布置。

    解决方案:鼠标左键选中现浇板-右键-构件转换-筏板基础-确定,然后布置集水坑。