• 绘制集水坑时报错提示:集水坑必须布置在筏板或有且只有一个单元的承台上

    绘制集水坑的时候提示“集水坑必须布置在筏板或有且只有一个单元的承台上”,如图:如何处理?

    筏板

    我来答 收藏  举报

    我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

    提交 取消

    asfsdfsadfdsf

    补充或更正我的问题

    提交 取消

    asfsdfsadfdsf

    完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

    提交 取消

    asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    原因分析1:集水坑的父图元是筏板/桩承台,必须依附于筏板/桩承台布置,没有筏板/桩承台,集水坑就布置不上。

    原因分析2:绘制的现浇板,将现浇板转换成筏板基础再绘制集水坑就可以了。


    2013-09-11 14:57:23 

点我,有新答案通知你哦

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题