changkongwuxian 2016-01-20 16:28:55 | 吉林省 计价软件GCCP | 7118查看 1回答
备用电源自动投入装置
吉林省定额解释:1. 备用电源自动投入装置,按连锁机构的个数确定备用电源自投装置系统数。请问什么是连锁机构,怎么查数量,能举个例子吗? 2. 装设自动投入装置的两条互为备用的线路或两台变压器,计算备用电源自动投入装置调试时,应为两个系统。 不理解什么叫两条互为备用的线路或两台变压器,能举个例子吗? 3. 柴油发电机系统算备用电源自动投入装置吗?柴油发电系统的哪部分应该按自动投入装置记取(配电柜吗)? 4. 柴油发电机系统该记取自动投入装置系统还是送配电装置系统呢?为什么?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、备用电源自动投入装置,按联锁机构的个数确定备用电源自投装置系统数。一个备用厂用变压器,作为三段厂用工作母线备用的厂用电源,计算备用电源自动投入装置调试时,应为三个系统。装设自动投入装置的两条互为备用的线路或两台变压器,计算备用电源自动投入装置调试时,应为两个系统。备用电动机自动投入装置亦按此计算。
2、自动投入设备所在的配电柜
3、柴油发电机及自动投入装置调试
2016-01-20 16:35:54
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看