1356107790@qq.com 2016-05-13 11:13:09 | 内蒙古自治区 安装 | 1567查看 2回答
楼宇对讲KVV型多芯控制电缆套项问题
1、楼宇对讲KVV型多芯控制电缆套电气那个控制电缆套多少芯的呢? 2、需不需要乘相应的系数(例如5芯的电力电缆敷设定额乘以系数1.3), 3、还有需不需要套控制电缆头的制作和安装?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
楼宇对讲KVV型多芯控制电缆套项问题:
1.楼宇对讲KVV型多芯控制电缆套多少芯需要看图纸,比如KVV-5*1.5,那就是5芯
2.控制电缆不乘以系数,仔细看看定额,乘以系数的是电缆电缆YJV这种
3.控制电缆头单独计算,套定额
2016-05-13 11:23:34
-
1、楼宇对讲KVV型多芯控制电缆套电气那个控制电缆套多少芯的呢?
答:定额有规定的,控制电缆根据控制电缆的芯数套用定额子目的,如下图所示的
2、需不需要乘相应的系数(例如5芯的电力电缆敷设定额乘以系数1.3),
答:有专门的控制电缆的定额子目,不需要套用电力电缆的定额子目,所以也就不存在系数的说法了
3、还有需不需要套控制电缆头的制作和安装?
答:可以执行电缆的制作和安装
2016-05-13 12:25:27
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看