日月 2016-10-08 12:46:12 | 吉林省 安装 | 1614查看 1回答
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
小老百姓 铂金专家
答题: 165871 被赞: 158048
2016-10-08 15:43:20
自投装置调试
1. 强电定额里的 自动投入装置调试-备用电源自投装置 是指什么装置,什么情况下套这个定额? 2. 柴油发电机系统和应急照明系统哪个试用备用电源自投装置? 3. 如果柴油发电机系统和应急照明系统都试用的话,它们的哪部分装置试用备用电源自投装置?是柴油发电机配电箱和EPS配电柜吗? 4. 正常情况下施工单位需要对购买的成套设备进行备用电源自投装置的调试吗?审计会给吗?
关于电气试验的问题
如图,有住宅、动力、柴电、商铺,四处电源干线,其中住宅、动力、商铺干线是从室外引入的,柴电是在地下室引上的,请问: 1.计算送配电系统调试时应该记取几个? 2. 送配电装置系统的个数是根据电气的系统图来确定吗?有的说根据进户干线的根数,有的说根据主配电柜的个数。 定额解释上的说明简直一塌糊涂~ 3. 柴油发电机系统已由专业的施工队伍安装调试完毕,还要记取送配电装置系统调试吗?为什么? 4. 各种电气试验的调试操作都需要提供试验报告吗?没有报告审计所应该给吗? 5. 已调试好的成套EPS柜施工单位还需要套备用电源自动投入装置系统调试吗? 6. 配电系统中有多个配电箱里有双电源自动切换开关,采用市电和柴油发电机双电源供电,记取备用电源自动投入装置系统调试时,有多少个双电源自动切换开关就记取多少个备用电源自动投入装置系统调试吗?如果不是,怎么记取呢? 5. 自动重合闸和双电源切换开关是同一种装置吗?单侧和双侧自动重合闸有什么区别?什么是综合重合闸? 6. 重合闸的系统调试怎么计算,是有多少个重合闸就算多少个系统吗?如果不是,怎么记取呢? 问题比较多,请指导的专家给予指点,谢谢!
电气试验和自动投入装置
电气系统的问题
成套设备的电气调试
吉林省定额解释:“起重机电气装置、空调电气装置、各种机械设备的电气装置,如堆取料机、推煤车等成套设备的电气调试应分别按相应的分项调试定额执行”。 请问:1. 定额解释里说的“各种机械设备的电气装置”指的到底是哪部分装置?哪空调电气装置来说,指的是给空调配电的装置吗(配电箱和配电线路)?还是空调机内的电气装置(压缩机等等)?应该套什么定额呢? 2. 具体的空调设备厂家安装完毕后由施工单位负责配电,配电完毕后的空调设备(不包括供电线路)调试应该由施工单位来做吗?空调设备的调试(不包括供电线路)应该记取什么定额呢?
电气试验里一些调试的记取
案例1: 楼内总配电柜为双电源供电(箱内配双电源自动切换开关),进户电缆引进为两根电缆,分别来自两个箱变。套调试的时候是套送配电装置系统调试还是套备用电源自动投入装置系统调试?还是都套?套几个系统?(以前一直套两个送配电装置系统调试,最近看定额解释说装设自动投入装置的两条互为备用的线路或两台变压器,计算备用电源自动投入装置调试时,应为两个系统,所以突然不知道自己以前套的对不对了~)麻烦行家解释一下~ 案例2: 楼内供电两处进户,一处总配电干线电缆,一处柴油发电机备用干线电缆,楼内两个总柜,一个市电总柜,一个柴电总柜,楼内有八台分箱为双电源供电(一根来自市电总柜,一根来自柴电总柜),另有一台应急照明EPS柜,断电后自动切换为蓄电池供电。请问,如案例一所述,计算系统调试的时候都要记取哪些调试内容?送配电装置系统调试、备用电源自动投入装置系统调试、事故照明切换,这些调试中哪些需要记取?记取几个呢? 问题较复杂,麻烦行家耐心解答,多谢!