• 5芯电缆计取定额都应乘1.3系数?定额章节没说明,到底哪里说明的

    每个地区都是这么规定的?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 答:如果定额章节没有说明,就查看当地的定额解释。以下是河南省的定额说明。
    五、电力电缆敷设定额均按三芯(包括三芯连地)考虑的,五芯电力电缆敷设定额乘以系数1.3,六芯电力电缆乘以系数1.6,每增加一芯定额增加30%,以此类推。单芯电力电缆敷设按同截面电缆定额乘以0.67。截面400mm2以上至800mm2的单芯电力电缆敷设按400mm2电力电缆定额执行。截面800~1000mm2的单芯电力电缆敷设按400mm2电力电缆乘以系数1.25执行。240mm2以上的电缆头的接线端子为异型端子,需要单独加工,可按实际加工价计算。


    2017-04-17 08:52:08 

  • 广东省安装工程综合定额(2010)第二册电气设备安装
    2.8.6  电力电缆敷设定额均按三芯(包括三芯连地)考虑的,五芯电力电缆敷设定额乘以系数1.30,六芯电力电缆乘以系数1.60,每增加一芯定额增加30%,以此类推。单芯电力电缆敷设按同截面电缆敷设定额乘以系数0.67。截面400mm2以上至800mm2的单芯电力电缆敷设按400mm2电力电缆敷设定额执行。截面8001000mm2的单芯电力电缆敷设按400mm2电力电缆敷设定额乘以系数1.2510mm2以下电力电缆敷设按35mm2电力电缆敷设定额乘以系数0.60