• 请问RVVP跟KVV是属于电缆么,需要计算1.025的系数和电缆头么

    1.请问RVVP属于电缆么,需要计算1.025的系数和电缆头么
    2.请问KVV属于电缆么,需要计算1.025的系数和电缆头么
    希望有老师能够回答下,谢谢,请分别回答四个小问题

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 1.RVVP属于护套线,不计算1.025的系数和电缆头

    2.KVV属于控制电缆,需要计算1.025的系数和电缆头

    2019-02-26 08:43:00 

  • 1.RVVP属于带屏蔽护套线,不用计算1.025的系数和电缆头

    2.KVV属于控制电缆,需要计算1.025的系数和电缆头

    2019-02-26 08:44:26 