• 请问RVVP跟KYJY是属于电缆么,需要 计算1.025 的系数和电缆头么

    1.请问RVVP属于电缆么,需要计算1.025的系数和电缆头么

    2.请问KVV属于电缆么,需要计算1.025的系数和电缆头么
    希望有老师能够回答下,谢谢,请分别回答四个小问题


    补充问题:错了哈,第二个问题是KYJY是属于电缆么,要计算1.025的系数跟电缆头么
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • RVVP电线全称铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套屏蔽软电线,不属于电缆;KYJY属于交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套控制电缆,属于电缆;

    2019-02-26 20:01:21 

  • 1.请问RVVP属于电缆么,需要计算1.025的系数和电缆头么?
    答:是护套屏蔽软电线,电线不需要计算弛度系数,不需要计算电缆头。
    2.请问KYJY属于电缆么,需要计算1.025的系数和电缆头么?
    答:是控制电缆,需要计算弛度系数和控制电缆头。


    2019-02-27 08:50:23 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题