SMG 2019-03-22 13:22:58 | 广东省 土建钢筋算量GGJ2013 | 701查看 1回答
我在查看gld柱子钢筋时有疑问,这是基础层,首层层高3.6二层梁高为0.6.
我在查看gld柱子钢筋时有疑问,这是基础层,首层层高3.6二层梁高为0.6.
疑问1,明明电渣压力焊,为何gld还计算了错开距离,不是应该为0吗
疑问2,算的是基础层。gld为何把柱子在0.00标高下的0.6米加基础厚度上即(1+0.6=1.6),我查看了非连接区长的定义,认为那个0。6米的柱高应当放在非连接去长度中即(3.6+0.6-0.6)/3
手写的是我认为正确的计算方法,麻烦解决我的疑问,告诉我我的想法是否正确,或哪里错误,恳请详细指出原因,
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
不管是电渣压力焊还是其他的钢筋接头,一定要错开的。不可能把所有接头放在同一平面上,否则柱会形成薄弱点。
(3.6+0.6-0.6)/3我认为不可取(3.6-0.6)/3指的是柱筋伸入上层1/3净高,+0.6指层顶到基础顶,+1指基础顶到基础底,如果把层顶到基础顶的长度改为0.6/3,岂不是钢筋要断开0.6/3*2=0.4m的长度了?
2019-03-22 13:53:17
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看