顺其自然 2008-09-06 18:56:35 | 黑龙江省 其他专业 | 534查看 5回答
在基础层里绘完剪力墙,有水平钢筋也有垂直钢筋,但在
在基础层里绘完剪力墙,有水平钢筋也有垂直钢筋,但在查看“编辑钢筋”时,没有垂直钢筋,为什么?
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳答:你看一下,你是否输入的基础构件,在基础层中,剪力墙构件需要计算的是基础插筋情况,必须是有基础构件的存在,如果没有基础构件,那么就是不会计算垂直钢筋即纵筋的,输入基础构件后,重新汇总计算,点击‘编辑钢筋“再进行查看。
2008-09-06 19:22:43
-
对的,在基础层里垂直钢筋叫插筋,所以没有垂直筋呵呵,没事的,只要你输入正确,软件不会计算错误的
2008-09-06 18:59:10
-
答:需汇总计算后,才可查看钢筋
2008-09-06 19:09:32
-
在基础里应该叫插筋, 而且 弯折你也需要考虑的。在计算设置里去 墙里面去设置弯折的长度。根据图纸。
2008-09-06 19:32:40
-
在基础层里绘完剪力墙,有水平钢筋也有垂直钢筋,但在查看“编辑钢筋”时,没有垂直钢筋,为什么? 答:在基础层中,剪力墙构件需要计算的是基础插筋情况,没事你按照图纸输入基础构件后,重新汇总计算,点击‘编辑钢筋“再进行查看,软件会自动进行计算正确的。
2008-09-06 19:33:39
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看