六弦魔音 2012-09-10 09:38:28 | 福建省 安装 | 3428查看 2回答
关于消防模块接线和线盒问题
1 消防信号线接模块后再接如点型烟感,这是算两个接线盒还是一个?即:模块是否单独另外预埋接线盒?还是像烟感一样明装在旁边? 2 同时模块接烟感之间的这段线根数和电线材质是否与模块接信号线的根数和材质一致? 3 模块于烟感之间的距离实际大概有多少?这段线对于预算来说是否需要计算?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1 消防信号线接模块后再接如点型烟感,这是算两个接线盒还是一个?即:模块是否单独另外预埋接线盒?还是像烟感一样明装在旁边?模块和探测器是连在一起的,只考虑一个接线盒 2 同时模块接烟感之间的这段线根数和电线材质是否与模块接信号线的根数和材质一致?是的 3 模块于烟感之间的距离实际大概有多少?这段线对于预算来说是否需要计算?不需要考虑 你说的是线的距离吧,一般不会超出1500米
2012-09-10 10:23:01
-
烟感模块是和烟感在一起的,不需要单独计算
2012-09-10 11:33:45