lh816 2008-07-11 13:04:59 | 重庆市 其他专业 | 1426查看 9回答
梁下部钢筋怎么没有在支座处断开锚固,而是连通抽取的
梁下部钢筋怎么没有在支座处断开锚固,而是连通抽取的。在实际工程中是断锚固的,有没有办法解决?问题补充:我的意思是能否象鲁班钢筋一样,能在计算设置里进行设置,如果每一道下部钢筋进行原位标注太麻烦了
全部回答 (9) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳梁下部钢筋没有在支座处断开锚固,而是连通抽取的。可能是失误将梁的下部钢筋在在原位标注输入(梁下部钢筋通常设置);实际工程中是断锚固的,在集中标注里的删除下部钢筋,进行原位标注即可。
2008-07-11 13:22:03
-
下部钢筋在原位标注输入,就是你想要的结果,把集中标注里的下部钢筋去掉。
2008-07-11 13:08:09
-
在梁平法表格里,将下部通长筋删掉,在下部钢筋中输入每跨钢筋就可以了
2008-07-11 13:22:08
-
将 集 中 标 注 中 的 梁 下 部 通 长 钢 筋 信 息 删 掉 , 然 后 点 击 原 位 标 注, 在 每 跨 梁 底 输 入 梁 底 钢 筋 信 息 就 可 以 了 。
2008-07-11 13:24:51
-
在集中标注中输入的梁下部钢筋,软件是拉通计算的。 在原位标注中输入的梁下部钢筋,软件是按一跨一锚来计算的。
2008-07-11 13:42:39
-
1、在梁的集中标注下,删除下部钢筋的标注.然后在原位标注上每一跨处输入下部钢筋. 2、可以检查一下梁是不是按图纸标注的跨数。如果不是可以重新增加跨。然后在标注下部钢筋。
2008-07-11 13:54:16
-
下部钢筋在原位标注每跨分别输入就可以了
2008-07-11 14:21:18
-
图纸中的集中标注实际就是拉通布置的,按照图纸不值就可以。但你要将下部钢筋断开锚固,就将集中标注中的下部钢筋取消,在原位标注中各跨下部筋中标注就行了,但是计算结果就大得多了。
2008-07-11 14:25:05
-
输入时不要输成下部通长筋,要输成下部钢筋.
2008-07-11 14:44:42
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看