简单 2020-07-27 11:09:16 | 天津市 安装预算结算 | 2102查看 3回答
接地网利用基础梁和底板钢筋通常焊接,那计算接地网还用计算底板钢筋的跨接吗
1、一根钢筋中间有套筒,需要用圆钢跨接过去,这个是算到接地网里面还是单独计算跨接。
2、接地网套什么定额。
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
1、不需要套跨接,直接焊接即可
2、定额中有避雷网的子目
首次提交 2020-07-27 11:14:17 最近修改2020-07-27 11:15:13 (修改过1次)
-
1、一根钢筋中间有套筒,需要用圆钢跨接过去,这个是算到接地网里面还是单独计算跨接。
基础梁和底板钢筋做接地网,计算了跨接,就不能按钢筋长度计算了。取一种计算就是了。
2、接地网套什么定额。
利用结构基础钢筋,一般是按长度套均压环,或按电气连接个数计算跨接。
2020-07-27 11:27:51
-
引下线与基础接地网连接的地方,需要计算跨接一次,有几处算几次
利用基础钢筋做接地的,套均压环定额
2020-07-27 11:29:41
-
接地极;接地极为建筑物基础底板轴线上的上下两层主筋中的两根通长焊接、绑扎形成的基础接地网,接地网钢筋与桩基钢筋连接如达不到要求做人工接地装置。建筑物9米高,两层 三类防雷设计,那这个有均压环吗?
-
接地极:接地极为建筑物基础底梁(底板)上的上下两层钢筋中的两根主筋通长焊接形成的环形基础接地网,环形连接线需与所经过的桩内四根主筋可靠焊接
-
接地装置为建筑物基础、基础底板轴线上的上下两层主筋中的两根通长形成的基础接地网。
接地装置为建筑物基础、基础底板轴线上的上下两层主筋中的两根通长形成的基础接地网。按米计算是都直接算外面一圈加中间的线吗?
-
1.避雷引下线(利用建筑物主筋引下) 2避雷网安装(柱子主筋与圈梁钢筋焊接) 3.户内接地母线 这样套对吗,2这个避雷网和沿墙板支架的会不会重复呢? 第三个能不能套均压环
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看