自强不息 2020-08-17 16:49:01 | 山东省 安装 | 1120查看 1回答
消防电话配线
请问如图多线制的消防电话配线怎样计算?管中是穿8根线吗?(每个2根)
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
请问如图多线制的消防电话配线怎样计算?管中是穿8根线吗?(每个2根)
答:这个表示直通电话线,从控制室总机到分机敷设两根线
2020-08-17 16:50:44
-
请教一下各位老师,图中消防电话分机和带消防电话插孔的手动报警按钮用的电话线是敷设在桥架里面的,具体是怎么接线的?是敷设一根最远端的,其他的并上去还是单独从端子箱引出来的?
-
是不是指,总线消防电话线=2*1.5;电话插孔线=2*1.5 如果是的话,那我对图三的理解对不对: 我的理解是,下面箭头所标的回路=4*1.5,上面箭头所标的回路=2*1.5
-
请问消防里的手动报警按钮 火灾显示器 电话分机 以及其他类似的消防设备如果从顶板走线是怎么走?是和插座一样一根进线一根出现吗,还是每个设备电位只引一根线就好?
-
是不是指,总线消防电话线是1个2*1.5;电话插孔线又是1个2*1.5? 如果是的话,请大家看一下我对图三的理解对不对。 我的理解是,下面的箭头所标的回路是4*1.5,上面所标的箭头是2*1.5,
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看