成长 2020-10-29 13:25:12 | 吉林省 安装电力 | 1101查看 1回答
这个柴油发电机后面有4*70 4*150 4*95的3种规格电缆 那请问应该从发电机里出1根4*150的电缆后逐个分支即可 还是需要出3种规格的3根电缆?
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
大海 钻石专家
答题: 88783 被赞: 75442
标注的电缆是从“箱变”里面出来的。
2020-10-29 13:30:44
求图集15D202-2 柴油发电机组设计与 安装
邮箱 513784102@qq.com
送配电装置系统调试
单位工程有三处进户电缆,一处是一根95平方电缆,用于照明配电。第二处是动力配电,双电源供电,用的是两根120平方电缆。第三处是柴油发电机供电电缆,一根120平方电缆。甲方预算给的送配电装置系统调试是三个系统,请问合理吗?双电源供电不应该算两个系统吗?
自动切换装置调试
常见的自动切换装置有三种,1.双电源供电(两根供电干线同时引来,采用双电源自动切换开关切换);2.主电源和柴油发电机供电(同样是主备两根电缆,采用双电源自动切换开关切换);3.应急照明系统供电(EPS柜内有自动切换装置,停电后自动切换到蓄电池供电)。请问这三种切换方式分别应套哪几项定额? 定额本上有:备用电源自投、备用电机自投、线路自动重合闸单侧、线路自动重合闸双侧、综合重合闸、自动调频、同期装置自动、同期装置手动。请知道的工程师们给予指点,结算用,很重要,谢谢了!
电气试验和自动投入装置
如图,有住宅、动力、柴电、商铺,四处电源干线,其中住宅、动力、商铺干线是从室外引入的,柴电是在地下室引上的,请问: 1.计算送配电系统调试时应该记取几个? 2. 送配电装置系统的个数是根据电气的系统图来确定吗?有的说根据进户干线的根数,有的说根据主配电柜的个数。 定额解释上的说明简直一塌糊涂~ 3. 柴油发电机系统已由专业的施工队伍安装调试完毕,还要记取送配电装置系统调试吗?为什么? 4. 各种电气试验的调试操作都需要提供试验报告吗?没有报告审计所应该给吗? 5. 已调试好的成套EPS柜施工单位还需要套备用电源自动投入装置系统调试吗? 6. 配电系统中有多个配电箱里有双电源自动切换开关,采用市电和柴油发电机双电源供电,记取备用电源自动投入装置系统调试时,有多少个双电源自动切换开关就记取多少个备用电源自动投入装置系统调试吗?如果不是,怎么记取呢? 5. 自动重合闸和双电源切换开关是同一种装置吗?单侧和双侧自动重合闸有什么区别?什么是综合重合闸? 6. 重合闸的系统调试怎么计算,是有多少个重合闸就算多少个系统吗?如果不是,怎么记取呢? 问题比较多,请指导的专家给予指点,谢谢!