电缆敷设问题
专家好,我上图箭头所指的电缆为 W7:WDZ-YJV-5*6-CT,为敷设在桥架内,可是在平面图中未绘制桥架,请问如果按施工图绘制的话电缆会有一部分在桥架外裸露,这样绘制正确吗? 还是应该自行把桥架补充上呢?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
不正确,应补画桥架。
2020-12-31 15:05:12
-
是应该自行把桥架补充上
2020-12-31 15:06:45
-
一般是把桥架补上。
配电室或者电井的桥架很多图纸上都是画的示意图,要根据现场实际施工来布置。
2020-12-31 15:15:50
-
不对,需补画桥架
2021-01-13 15:55:37