    施工图绘制

    专家好,我上图箭头所指的电缆为  W7:WDZ-YJV-5*6-CT,为敷设在桥架内,可是在平面图中未绘制桥架,请问如果按施工图绘制的话电缆会有一部分在桥架外裸露,这样绘制正确吗?  还是应该自行把桥架补充上呢?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    不正确,应补画桥架。

    2020-12-31 15:05:12 

  • 是应该自行把桥架补充上

    2020-12-31 15:06:45 

  • 一般是把桥架补上。

    配电室或者电井的桥架很多图纸上都是画的示意图,要根据现场实际施工来布置。

    2020-12-31 15:15:50 

  • 不对,需补画桥架

    2021-01-13 15:55:37 