• 电缆敷设套定额的问题

    第一次提问,希望大侠们帮忙: 1. 进户干线管通常是埋地敷设进户的,但是进户后出地面立上进箱有1.5米的高度需要穿管,整段线路有地埋的暗管还有立上的明管,是分别套还是都套地埋? 2. 电缆直埋敷设的问题,电缆进户部分需要穿管,进箱变需要预留,那么整个电缆线路该套哪些定额呢,都套埋地敷设吗,还是套一部分穿管的,箱变内预留的电缆属于埋地部分的吗,还有就是电缆进箱变需要套管保护吗? 3. 电缆直埋需要放坡吗,放坡比例是多少,挖土方及回填需要虚实方转换吗? 谢谢~
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    . 进户干线管通常是埋地敷设进户的,但是进户后出地面立上进箱有1.5米的高度需要穿管,整段线路有地埋的暗管还有立上的明管,是分别套还是都套地埋?分别套。 2. 电缆直埋敷设的问题,电缆进户部分需要穿管,进箱变需要预留,那么整个电缆线路该套哪些定额呢,都套埋地敷设吗,还是套一部分穿管的,箱变内预留的电缆属于埋地部分的吗,还有就是电缆进箱变需要套管保护吗?分开套埋地和穿管,预留属于穿管。不需要套管保护。 3. 电缆直埋需要放坡吗,放坡比例是多少,挖土方及回填需要虚实方转换吗?挖土需要放坡(根据需要),直埋沟一般倒梯形。挖土和回填不需要转换。