• 关于楼内电缆敷设的问题?

    1, 比如:YJV-5*10 SC40 FC (电缆的位置在首层进户电缆入配电箱又分出来的电缆,沿FC敷设)是套一个铜芯电力电缆埋地敷设吗? 2, 比如:KW-5*1.5 SC20 FC/WC (电缆的位置在顶层机房层)控制电缆也是套一个控制电缆埋地敷设吗?那走墙的立管,如何计算,是按WC吗?但是没有沿墙暗敷设的定额?电缆能暗敷设吗?这种如何套定额呢?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、YJV-5*10 9铜芯护套电缆)SC40 (钢管)FC (地面下敷设) 套钢管暗敷设、铜芯电力电缆敷设及电力电缆终端头相应子目记住铜芯电缆敷设及电缆终端头相应子目乘系数。 2、KW-5*1.5(铜芯护套控制电缆) SC20(钢管) FC/WC (地面/墙内,套钢管暗敷设、控制电缆敷设及控制电缆终端头相应子目

    2013-02-03 21:47:33 

  • 1, YJV-5*10 SC40 FC (电缆的位置在首层进户电缆入配电箱又分出来的电缆,沿FC敷设)是套一个铜芯电力电缆穿孔机管敷设。 2,KW-5*1.5 SC20 FC/WC (电缆的位置在顶层机房层)控制电缆也是套一个控制电缆穿管敷设。

    2013-02-04 09:04:04 

  • 1, 比如:YJV-5*10 SC40 FC (电缆的位置在首层进户电缆入配电箱又分出来的电缆,沿FC敷设)是套一个铜芯电力电缆埋地敷设吗? 2, 比如:KW-5*1.5 SC20 FC/WC (电缆的位置在顶层机房层)控制电缆也是套一个控制电缆埋地敷设吗?那走墙的立管,如何计算,是按WC吗?但是没有沿墙暗敷设的定额?电缆能暗敷设吗?这种如何套定额呢? 1、电气册中的电力电缆敷设,只要是小区或厂区内的,不管什么敷设方式,算上电缆和保护管(如果有),都用这个电力电缆的敷设。 2、控制电缆和电力电缆一样,电缆的敷设不分明和暗敷,都用电力电缆和敷设或控制电缆的敷设。

    2013-02-04 09:53:16 

  • 电力电缆、控制电缆定额中综合考虑了沿桥架内敷设、穿管敷设、埋地敷设等不同敷设方式,正常套定额敷设子目即可,不需调整。