• 框架梁一排1/3处钢筋长度计算问题,软件计算有误.c

    比如大于两跨的框架梁,软件在计算1/3处的负弯矩钢筋长度时是按各跨取各跨的(如图)一跨为6600,另一跨为5800,在支座处软件计算出的钢筋长度为4850(两跨1/3之和),而03G101-1是的取法时:Ln=Lni,Ln(i+1)两者较大值.按规范计算应该为5650(=2825*2),请问,软件要设置哪里才能计算正确?

    按规范计算

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    软件计算出的钢筋长度为4850是正确的,03G101-1取法是:Ln=Lni,Ln(i+1)两者较大值,请注意这里的Ln是指梁的相邻跨的净跨较大值(请参阅图示中红色下划线处的内容),根据你的图中看第6跨净跨为5325mm(=5800-225-250),第5跨净跨为5250mm=(=6600-275-1075),那么就应该取第6跨的净跨1/3再加上9轴上的柱宽,按规定及标准图集计算应该为:5325/3*2+1075+225=4850mm,所以右支座处的负弯矩钢筋长度为4850mm是正确的。

    2008-12-25 19:55:38 

  • 答:1、原来的规范软件设置是正确的 ,你不用管的 2、最新的规范,这种计算方法是不正确的,因为不再取最大跨了,相信软件会及时升级的

    2008-12-25 19:24:29 

  • 手工修改,然后锁定构件.

    2008-12-25 19:41:24 

  • 2、最新的规范,这种计算方法是不正确的,因为不再取最大跨了,相信软件会及时升级的 请问这个新规范是那个规范呀?谢谢

    2008-12-25 19:46:41 

  • 原来的老规范是取两跨较大值的1/3;但现在是按新规范分别取两跨的各1/3之和计算负弯矩钢筋长度。

    2008-12-25 19:47:41 