    请问各位老师,图纸中未说明线管是CC或FC或CE, 楼层层高为6.1m,吊顶离地高度为3m,桥架敷设高度为3.5m,请问这种情况下不走桥架的线管敷设高度应为多少?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    5.95~3m之間,最佳為3.8~3.5之间(考虑到灯位软管长度控制在1m内)

    首次提交 2021-07-07 08:24:47  最近修改2021-07-07 08:29:18 (修改过2次)

  • 按照实际工艺处理吧。

    2021-07-07 08:23:57 

  • 可以贴梁底安装,也可以沿桥架的高度,一般需要根据管线综合排布图考虑

    2021-07-07 08:25:23 

  • 3m多一点就行

    2021-07-07 08:34:59 

  • CE一般沿梁底敷设,除了避让排水管、通风管,才会降低高度。

    2021-07-07 09:33:26 