sally 2009-10-16 00:02:17 | 重庆市 其他专业 | 778查看 7回答
剪力墙水平钢筋直径为10,软件汇总后为何是直锚而无180度弯钩?
设计要求剪力墙水平筋应包住暗柱,可为何软件汇总后为何直径为10的一级钢筋不仅一端没有弯折而且也没有180度弯钩,这是为什么?
全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:那根没代弯钩的水平筋是外侧连续通过的那根,软件处理的不错;图集中要求外侧水平筋在大阳角处连续通过,所以软件就算到了阳角边,另一侧的水平筋也是这样子的。要是墙长了超过了8米可以加一搭接。
2009-10-16 05:58:52
-
我个人认为,这就是软件的缺陷,图集中要求外侧水平筋在转角处连续通过,但那个转角处另一方向的没有剪力墙,只有转角柱(如上图),是应该单独考虑的。实践中可以按端部暗柱考虑。
2009-10-16 16:54:38
-
”弯弯的月亮“理解的非常透彻,我就希望自己把每一个钢筋计算都理解的完全透彻,可是有点难啊,希望广联达多多组织实战性的培训班!
2009-10-16 09:47:13
-
外侧钢筋应保持连续,所以软件处理是对的,不是每一根都要弯折
2009-10-16 07:16:56
-
不会错的,软件是根据图集规则及规范规定计算的。
2009-10-16 07:37:41
-
剪力墙的水平钢筋分外侧钢筋和内侧钢筋,外侧钢筋钢筋与您设置的钢筋长度有关,如果没有达到设置长度,外侧钢筋直接转过外包边搭接
2009-10-16 07:48:10
-
软件默认的是不错误的,根据图集要求,剪力墙是通过柱的,在阳角处连续通过,而软件也是计算到阳角处,另外你要看看设置的钢筋长度是否有问题,外侧钢筋是外包搭接的,可以根据有关节点处理。
2009-10-16 08:35:48
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看