• 模块和消防器具的立管问题

    • 模块和声光报警器连接的线是什么线?

    • 电源线、报警线进模块、模块再出一根线到声光报警器,这时模块和声光报警器的连接是怎么样的?电源和报警线2个立管进模块么?之后模块再出1根电源/报警线立管到声光报警器么?这样 模块有3个立管,声光报警器1个立管这样吗?

    • 消防器

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 现在的声光报警器不需要额外加模块,电源线和报警信号线接入声光报警器即可,电源线和报警信号线共同穿一根配管。如果后面还有需要电源线和报警信号线的消防器具,如果是暗配管的话需要从声光报警器引出一根配管接到后面的消防器具。

    首次提交 2023-04-06 07:57:45  最近修改2023-04-06 08:00:33 (修改过1次)

  • 声光报警分两种,一种是带地址编码的,一种是不带地址编码的,带地址编码的接4根线,两根电源+两根总线,不带地址编码声光报警只接2根电源线,模块处接4根线你这个属于第二种不带地址编码的。准确说本图应该是模块一般接一根管,管内穿4根线,2根电源+2根报警,模块至声光报警穿一根管,管内穿2根线,2根电源线。

    2023-04-06 08:59:28 

其他类似问题 查看更多

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题